Zdravím,
před pár měsíci měnili v části vesnice elektrického vedení. Po znovu připojení odběrných míst ale došlo k nějaké chybě a ty spotřebiče, co měli sousedé zrovna v zásuvkách, odešly. (Jeden soused to neodborně popsal: šel mi ohen ze zásuvky.) Nejvíc naštvaný byl jeden zemědělec s několika mrazáky plnými masa.
Zajímá mě. Co se mohlo zvrtnout.
Kdyby nezapojili PEN a pustili jen fáze, tak by jeho funkci měl přebrat základový zemnič u každého domu.
Pokud by pustili fázi do PEN, tak by jim měla vypadnout hned pojistka v trafu.
Děkuji za reakce.
Kdysi dávno, před cca 30 lety, byl u nás v obci výpadek (možná nějaká plánovaná odstávka, už nevím). Po několika hodinách elektřinu nahodili a během pár vteřin řadě lidí odešly třífázové Darlingy (tehdy u nás ještě nebyl městský vodovod, ale všichni měli studny). Prý to bylo proto, že jim vzápětí vypadla jedna fáze a motory, které naběhly, aby naplnily spláchlé nádržky WC, to na dvě fáze neustály. Nevím, jestli je to možné, jestli to nepopisuju blbě - ale pojišťovna převinutí motoru uznala.
Od té doby jsem při výpadku elektřiny raději preventivně 380V jistič od Darlingů vypínal.
Já od té doby při každé i plánované odstávce povypínám jističe a nechám jen jeden světelný okruh.
Když znovu pustí štávu, tak zajdu k rozvaděči a překontroluji jestli jsou všechny 3 fáze "na svém místě" a jestli mají i původní sled.
Bylo to na stejném trafu, jen jiný okruh.
Treba jen pustili z transformatoru vyssi napeti.
Taky jsem se dost dliuho hadal s provozovatelem, ze 260V a vic v zasuvce uz je fakt hodne.
Napred vse odmitalu, pak zapojili merak a po par dnech mereni snizili napeti na trafu.
Za svůj život v naší obci už jsem zažil i zapojení fáze do nulového vodiče od firmy ČEZ, bylo to na vzdušném vedení pro 4 rodinné domy (prosím nekamenovat popis závady nejsem elektrikář).
U nás to bylo až za trafem a tak to mohlo být i u vás.
Také jsem zažil "částečné" vyskočení bleskojistek na trafostanici kde probíhal viditelný oblouk několik hodin a tím došlo například k spečení stykačů na noční proud ( v té době šlo podle elektrikáře v jedné fázi okolo 100 V). Výměnu stykačů ČEZ uhradil, ale to že díky tomu byla spotřeba na akumulačních kamnech 24 hodin asi měsíc je nezajímalo.