Po znovu připojení odběrných míst došlo k nějaké chybě
Zdravím,
před pár měsíci měnili v části vesnice elektrického vedení. Po znovu připojení odběrných míst ale došlo k nějaké chybě a ty spotřebiče, co měli sousedé zrovna v zásuvkách, odešly. (Jeden soused to neodborně popsal: šel mi ohen ze zásuvky.) Nejvíc naštvaný byl jeden zemědělec s několika mrazáky plnými masa.
Zajímá mě. Co se mohlo zvrtnout.
Kdyby nezapojili PEN a pustili jen fáze, tak by jeho funkci měl přebrat základový zemnič u každého domu.
Pokud by pustili fázi do PEN, tak by jim měla vypadnout hned pojistka v trafu.
Děkuji za reakce.
Treba jen pustili z transformatoru vyssi napeti.
Taky jsem se dost dliuho hadal s provozovatelem, ze 260V a vic v zasuvce uz je fakt hodne.
Napred vse odmitalu, pak zapojili merak a po par dnech mereni snizili napeti na trafu.
Za svůj život v naší obci už jsem zažil i zapojení fáze do nulového vodiče od firmy ČEZ, bylo to na vzdušném vedení pro 4 rodinné domy (prosím nekamenovat popis závady nejsem elektrikář).
U nás to bylo až za trafem a tak to mohlo být i u vás.
Také jsem zažil "částečné" vyskočení bleskojistek na trafostanici kde probíhal viditelný oblouk několik hodin a tím došlo například k spečení stykačů na noční proud ( v té době šlo podle elektrikáře v jedné fázi okolo 100 V). Výměnu stykačů ČEZ uhradil, ale to že díky tomu byla spotřeba na akumulačních kamnech 24 hodin asi měsíc je nezajímalo.